컨트롤러"ADC의

S

seyyah

Guest
안녕하세요, 저는 20kHz의의 PWM 등이 함께 DC 모터 운전 해요.제가 현재는 모터에 의해 그려진 읽습니다.이러한 목적으로 내가이 낮은쪽으로 연결 감지 저항의 전압을 읽습니다.내가 무슨 상관해야하거나 내가 어떻게 ucontroller의 ADC를 정확하게 읽는 선호 하나와 현재를 읽을이 인터페이스를합니다.

 
당신은 4 개의 저항 차동 구성 Op 앰프를 사용할 수있습니다.또 다른 옵션은 모터의 땅에 옆구리에 넣어 전류 감지 저항과 전압 인상 Op 앰프 2를 사용 / 3 풀 스케일의 ADC가있을 것입니다.

 
과장된 썼습니다 :

당신은 4 개의 저항 차동 구성 Op 앰프를 사용할 수있습니다.
또 다른 옵션은 모터의 땅에 옆구리에 넣어 전류 감지 저항과 전압 인상 Op 앰프 2를 사용 / 3 풀 스케일의 ADC가있을 것입니다.
 
친구들,
그의 주된 문제는 저항의 0.1 %의 범위에서 될 수있는 관용, 아니라, 얼마나 빨리 사랑의 PWM에서 펄스 주파수 flactuate하지 않습니다 RMS의 가치로 펄스로 변환합니다.
난 네가 그런 말, 2 단계 통합이 RMS의 가치를 달성하기 위해, 같은 앰프를 사용해야한다고 생각.

 
난 당신들 ADC가 동기화 / 20k시키십시오 펄스 당신이 측정하고자하는 시간에 가장 가까운 센터 h 말할 걸 깜빡 했군.이렇게하면 맥박이 평균 전류 동안 줄 것입니다.그렇다면 당신의 소프트웨어를 펄스의 의무 요인이 증식하고있다.(내가 PWM을 사용하여 디지털 회로에 의해 제어됩니다 가정입니다.) 그렇지 않으면 낮은 패스 필터 ()에 펄스 전류 읽고 통합할 수 위의 조언을 따르십시오.

 
IanP 썼습니다 :

친구들,

그의 주된 문제는 저항의 0.1 %의 범위에서 될 수있는 관용, 아니라, 얼마나 빨리 사랑의 PWM에서 펄스 주파수 flactuate하지 않습니다 RMS의 가치로 펄스로 변환합니다.

난 네가 그런 말, 2 단계 통합이 RMS의 가치를 달성하기 위해, 같은 앰프를 사용해야한다고 생각.
 
나도 물어보고 싶은가있을 경우 이러한 목적을위한 단일 칩 무엇입니까?

 
당신은 4 개의 저항 차동 구성 Op 앰프에 연결할 수있습니다.PWM 출력 제어 전압이 유효합니다.

 