SN 75176,

Z

zanor

Guest
안녕!

난 ->의 RS485 변환기 i는 PCB의 할 일을하지만
난 그게 점점 아니에요 설계도가 있고 난을 RS
- 232 만들려고 노력 해요.
하지만 난이 없기
때문에 핀 5 (땅)와 6 사이에
15 옴 (데이터 채널 내 SN 75176 IC에서 고장난 것 같아. 또는 b.
사용 dont) 기억하고, 그 권리
또는 될 수 없나요?

 
아래의 그림을
한 번보세요 ..그것은 RS - 485 편견과 해지를 보여줍니다 reistors ..
값 표시가 아니라는 RS에
대한 편견은 권장 광고 터미네이션 저항기의 최소 엔드 - 485 버스는 ...에있다
종단 저항은 일반적으로 120 사이 여야합니다 - 180Ω과 1kΩ
및 4.7kΩ 사이의 바이어스 저항, 버스 요구 사항에 따라 ..

permanet 손상해서는 안 casue 한가지 더, A와 B 사이 15Ω 저항을하는 데, 그냥 그것을 제거하고 제안된 값을 .. 대체

안부,
IanP

 
미안하지만, 당신이 첨부 파일을보기 위해서는 로그인이 필요

 
난 분명이 충분하지 않을 수도있습니다하지만이
IC 소켓 및 평가할 때 6 핀 5와 핀 사이의 15 옴 얻을 75176 칩을 꺼내.그건있을 수 없어 맞지?

 
미안하지만, 난 자네가 15Ω에 어긋날 resitor (5 사이에 연결되어있다)과 접지 (6) ..
지금 상황은 분명하다, 난 겨우 소리를하지 않는 건강한 ..이 두 핀 사이에 15Ω 저항으로 우려를 반복할 수있습니다

무엇이 잘못되었는지 및 갈 수 막 IC는 .. 대체 identyfy 봅니다

안부,
IanP

 
안녕하세요,
내가 Mega32 및 무료 Modbus 예제를 사용 http://freemodbus.berlios.de/.
내가의 RS232를 사용 Modpoll.exe를 사용하여 입력을받을 수 있어요.
하지만 지금은 여러 개의 장치를 연결할 싶어요.
나는 많은 것들을이 스레드에서 언급한 시도했습니다.
제발 제안하는 방식입니다.
내가 빵 - Attahced 회로 기판에 implemeted있다.

또한 사람에 RTS_ENABLE 기능을 사용하려했습니다 demo.c??

제발 도와주세요
가능한 빨리

고맙습니다와 감사합니다

divyansh Gupta

divyansh (에서) ymail.com
미안하지만, 당신이 첨부 파일을보기 위해서는 로그인이 필요

 

Welcome to EDABoard.com

Sponsor

Back
Top