3 상 AC 시스템 릴레이

N

neuralc

Guest
안녕 모두,

난 3 상 AC 시스템 (380 승)를 설계 해요, 난,하지만 단계 스위치가 정상적으로 모든 릴레이가 250V가 릴레이를 사용해야합니다,하지만 우리는 라인과 일련의 전압 릴레이 접점 어떻게해야 세웠을까?Thx

NeuralC

 
안녕하세요 Neuralc
어떤 점잖은 AC 접촉기 400VAC 평가하고있다.
난 안 시리즈에서 여러 연락처를 넣으려면 차단 전압 상승을 시도했다.사용하면 말할 수있다, 당신은 모두의 단편 릴레이 당신이 떨어져있을 때 전환하는 시도가 끝날 수도 200 시리즈에서 2 승 연락처.
안부 인사.

 
당신이 시리즈의 최대 380 V의 전압 용량을 증가 2 250 v를 릴레이를 유지할 수 내 의견을 당로서, 각 릴레이 문의 parellel 적절한 와트 저항 평가와 둘 사이에 전압 동점골 1 megaohm 유지하는 것이있습니다.

 
Contactors 최대 600 VAC에서 요즘 매우 저렴하기 때문에 필요가 릴레이를 사용하여 (그들은 저전력 사용되지 않습니다 중심으로) 신호를 보낸다.

또한 각 단계를 위해 다시 뒤쪽으로 연결된 고체 상태 접촉기 두 SCR은에 의해 형성 할 수있습니다.

만약 당신이 아직도 오후를 보내 관심이있는 380 VAC에서 여러분은 SCR은의 1200이나 1400 승, 이들에 대한 해고 보드에 대한 평가 이렇게 만들 어렵지 않다가 필요합니다.

 
안녕 모두,

많은 경우 및 제어를위한 릴레이에 Contactors를 사용합니다.하지만 독립형 시스템 구축 건이 경우, 모든 안쪽에 그냥 다 끝났어 모터를 연결할 수있습니다.

세리에 릴레이의 균형을 저항 날 .... 좋은 선택의 여지가 소리를Thx

NeuralC

 