220 승 AC 신호를 인식 논리 신호를 생성하기???

G

Guest

Guest
친애하는 모든

내가 배선 다이어그램 220 승 AC 신호를 인식하고 논리 신호를 생산하고, 사전에 입력 모듈을 표시해야합니다.거기 PLC에 책을 몇 가지 디자인됩니다 알아요,하지만 난 시험 작동되고 있는지 확인하고 회로를해야합니다.

정말 너의 도움에 미리 감사합니다.

나 자신

 
자신이 쓴것 :

내가 배선 다이어그램 220 승 AC 신호를 인식하고 논리 신호를 생산하고, 사전에 입력 모듈을 표시해야합니다.

 
내가 뭘하려는 것이 그렇게 PLC에 대한 AC 입력 모듈과 비슷합니다.

220VAC 때 신호가이 신호를 적용 220VAC 신호를 오래 사용할 수있습니다 5V의 DC 출력을 제공한다이 회로에 적용되는 존재합니다.

하지만 회로를 작동해야합니다.

아무도 나를 도와 주려 감사합니다.

 
자신이 쓴것 :

220VAC 때 신호가이 신호를 적용 220VAC 신호를 오래 사용할 수있습니다 5V의 DC 출력을 제공한다이 회로에 적용되는 존재합니다.

 
자신 옵토 - 솔 레이터 나가.
에서 자사의 기본 당신 다이오드있습니다.하지만이 하나의 양극과 함께 병렬 연결의 다른 diod - 음극 (역방향 극성 없음).
이러한 두 개의 다이오드와 직렬로 연결됩니다 레지스터의 값을 계산 (현재 5 사이에 걸릴 - 10mA @ 220V * 1.4).
이 옵토의 2 차 - 절연체 트랜지스터 될 것입니다 : GND와 5 V를 수집하기 위해 emiter 연결 10,000 저항기를 통해.
신호 수집기에서 사용 가능한 신호 (50Hz에서 펄스, 0 - 5V의)입니다.

 
U optoisolator 대신 전류 제한을위한 저항 커패시터를 사용할 수있습니다.콘덴서와 전력 손실을 피할 수있습니다.

 
사실 당신은 제로 회로를 횡단해야 schemit 방아쇠를 또 다른 선택의 여지가있다

 
내가 optocoupler 솔루션, 게이트 및 필터 또는 retriggerable 그 50/60Hz 펄스에서 클린 하이 또는 낮음을 생산 monostable하여 다음 중 하나에 의해 갈 것이다.

덜 효율적이지만, 난 LED가 함께 antiparallel에서 다이오드 잊지 않는다 (할) 옵토와 함께 일련의 저항을 선택할 것이다.콘덴서는 LED가 손상될 수있습니다 높은 돌입 전류를 발생할 수있습니다.모든 AC 라인 할 때 적용에 따라 달라집니다; 그래서, 만약 자사의 절정에서 바로 적용됩니다 확률이 LED가있습니다 손상을 받게됩니다.

 
내가 optocoupler 솔루션과 함께, 나는 그것을 사용하는 것에 동의하고 정중하게 나의 디자인 작품.난 샤프에서이 싼 PC817 optocoupler 사용할 수있습니다.PC817에 대한 입력 transformator 단계에서, 그리고 오는 입력 전류에 적합한 연구에 의해 (현재 가치가 제한됩니다 = 20mA, 약).

물리적 방법에 대한 AC 릴레이를 사용하고 계십니까?난 어떤것도 작동하지 않을 수 생각

<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_razz.gif" alt="Razz" border="0" />
 
내가 실패 장치 3PHASE 그렇다면, 출력 신호는 마이크로 컨트롤러와 디지털 I / O 핀에 진저리가 로우 패스 필터에 진저리가 usedan optoisolator이 드롭 다운을 사용하여 감지 저항기가 내장되어있습니다.

고객 나는 작아 그래서 저항을하지만 난 정말 당신이 스텝 다운 변압기를 사용하는 것이 좋습니다 사용할 수있습니다 필요합니다.

 
귀하의 구성에 따라, 당신은 단순히 220VAC 릴레이 코일로 사용할 수있습니다.

그것은 외부 장치 기판 ()로 이것을 가지고와 권장 수있습니다 금을 도금 연락처를 사용하는 경우에는 낮은 전류를 실행하고있습니다.그들은 휴식 시간 때보다 또한, 및 연락처 바운스의 가능성 연락처 드를 활성화하기 전에 지연 기억 (문제의 때 더욱 연락처)를 확인하십시오.

 