2009년

K

khongai

Guest
난 LVSG의 한 busway 2 변압기 (24kV/.4kV - 2000kVA)를 연결할 수있습니다.
사전에 감사합니다.

 
병렬 변압기 용량에 번식을 틀었 될 수 있지만 확실하게해야하고 그
1) 임피던스 비율은 동일합니다
2) 자신의 전압 점 (설정 탭 포함) 동일합니다
3) 극성이 정확한지
4) 적절한 개폐 변압기의 양쪽 측면에 사용됩니다.

심지어 작은 불일치 큰 전류 루프가 만들어집니다.
예, 짧은지만 전문가에 의해 다듬 으러.올린날짜4 분 후 :내가 얘기를 깜빡 했네요
5) 당신의 버스가 증가하는 현재의 흐름을 처리할 수 있는지 확인
6) 예비 earthing 증가 지상 전류를 처리할 수있는 잘못이 있는지 확인합니다.

어떤 아직도 말한다 - 전문가에 의해 수행.

 
안녕
7) 특별 보호 (심판, 방향 OC는, 다연 확인 릴레이)에 추가되어야합니다.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="차가운" border="0" />

안전하게 작동 연동이 동일한 것으로 간주합니다.

 

Welcome to EDABoard.com

Sponsor

Back
Top