컨트롤러"노드의

R

rajeshkumar123

Guest
안녕,

한 노드의 수를 얼마나 많이 말해 줄 수 RS485 버스에 연결할 수있습니다.

참고 : 필요한 증거

 
이 IC에서 32 가능하지만 128 정상 따라 다릅니다.그것은 IC는 데이터 시트에 있어요.

 
안녕,난 누구 데이터 시트 우리는 버스에 256 개까지 노드를 연결할 수 있다고 MAX3082을 사용합니다.내가 문구를 데이터 시트에있는 수신기 입력 임피던스에 대한 언급에 대해 명확하지입니다.U 도울 수있다.그 아래에 주어진

"표준은 RS - 485 수신기 입력 임피던스 12kΩ입니다
(하나의 단위 부하), 그리고 표준 드라이버 최대 드라이브 수
32 유닛로드됩니다.트랜시버 MAX3080 가족
1/8-unit-load 수신기 입력 임피던스 (96kΩ), 수
최대 256 개의 트랜시버를 병렬로 연결되어 있어야합니다
하나의 통신 라인에.이들 중 어떤 조합
장치 및 / 또는 기타은 RS - 485 트랜시버 총 함께
32 단위 하중 또는 그 이하 라인에 연결될 수있습니다. "

또한 귀하의 레퍼런스에 대한 데이터 시트가 붙어있다면
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다

 
모든 버스에 총 임피던스의 문제입니다.
RS485 버스에 대한 표준을 최대 부하 32UL입니다.그건 12K/32 = 375 옴 최소한의 총 임피던스 것을 의미합니다.이것은 120 옴 터미네이터로 모든 버스에 32 receveirs의 올바른 공통 모드 수있는 최소 임피던스이다.같은 버스에 대한 현재 요청에 참고 전 ...

UL 인증의 수가 증가하는 경우에만 전류를 리시버의 임피던스가 감소합니다 증가 가능성이있습니다.96k 임피던스 들어와 375분의 96 = 256 인증 UL, 현재 많은 32UL 버스보다 작습니다.소녀 = 나 / 8.
256UK에 대한 공통 모드 전압과 32 UL 인증 유지합니다 동일한 RS485 규격 데이터 시트로 지정되었습니다.

자, 어떤 차이가 무엇입니까?32 UL 인증 표준 반경 1km 이내 ※ 최대 통신할 수있습니다.256 UL 인증 표준 작은 소음 imunity해야하기 때문에 현재의 8 시간이 작습니다.얼마나 케이블이 될 것인가?내가 256UL 테스트를 절대 몰라.

지금 네가 이해 하셨네요.

 
그것은 128 개의 노드까지 될 수 있지만,이 칩 공급 업체에 따라 다릅니다.좀 업체 256 노드의 능력을 인식하지 못합니다 개인적 않았다.내 경우에는 몇 가지 알고 열입니다.

 