질문"Trabsformer

G

Guest

Guest
안녕하세요 사람,이 사이트에 신사가되게 하소서 새로운입니다.
난 트랜스 포머 결과는 내가 내려 5kva 110분의 230 단계 실험을 대학에서 12A 저항 부하를 사용하여 않았다 위치 : 238v 최대, 115V 회사, 11.47A, 6.07A IP입니다.
내가 효율성과 손실 및 hysterisis 무슨이에 대해에서 배울 수있습니다.
모든 도움을 고맙게 생각.

 
η = 승 * 보조 / 브이 * % [초등학교]

귀하의 경우 :
1 차 - 230V * 6.07A = "1445VA
2 차 - 115V * 11.47A = "1319VA

효율성 :
η ≈ 91 %

안부,
IanP

 
내 질문에 대한 회신에 대한 고마워, 근데 당신이 방법에 대한 자세한 당신 철분 손실에 대해서는 아무것도 모른 91 % efficiency.Do에있어 좀 가르쳐 줄래?
마틴 감사합니다.

 
모든 수식을 여기에있습니다 :
http://tpub.com/content/doe/h1011v4/css/h1011v4_56.htm
마음은 PF (역률)에 저항 부하를 위해 = 계속 1 ..

결과는 당신이 이미 당신은 단지 전체의 효율성을 계산하도록 하였다되지 않고 손실의 어느 부분을 구별할 수있는 구불 구 불한에 의한 구리 및 핵심 히스테리 시스 예정이다 에디 전류를 허용해야 ...
고토 :
http://www.energymanagertraining.com/power_plants/Transformers.htm
별도로 구리 및 코어 손실 .. 측정의 간단한 방법에 대해 배울 수
안부,
IanP

 