지구 연결의 품질을 테스트하는 방법?

S

steve_rb

Guest
나는 X 선 형광 분석 악기를 사용하고는 악기 보드를 많이 보유하고있는 방전 재해를 일으킬 수 있기 때문에 지구의 연결이 충분한 품질을 확실히 해두고 싶어요. 전문가들은 전 Ohmeter 또는 오실로 스코프와 같은 도구를 사용하여 내 악기 지구 연결 품질을 테스트하는 방법을 조언 바랍니다 없습니다. 스티브
 
난 당신이 전원 공급 라인에 심장 연결에 대해 말할 생각합니다. 그렇다면 이것을 시도, 특정 악기를 witout지만, 기억, 작업 위험을 포함하고 있습니다. 1) 귀하의 전원이 라인 + 중립이다 가정합니다. 2) 나는 중립이 시간 동안 0 V 충분한 안정 근처에서 잠재력을 갖고 "충분"입니다 가정합니다. 3) 나는 또한 좋은 conection와 함께하면 소켓에 GND 연락처 어떤이 정말 마음에 연결되어 있다고 가정합니다. 이건 SEFTY을위한 필수적입니다! 4) 최종 "미분"회로 차단기 (또는 그 이전에 측정을 연결) 해제합니다. 5) GND와 중립 (소켓) 사이의 교류 전압계를 연결합니다. 6) 건물 안에 모든 사람 조언을! 다음 작업 FOLGORATION 위험입니다! 라인과 GND 사이 7) connetc 전력 부하 (100W 램프 등). 램프는 설정 ACVoltmeter (V1)을 읽는 곧 분리해야합니다! 대부분의 애플 리케이션을위한 좋은 V1 = 6V Power_lamp = 100W V_mains = 220V Rgnd = 6 / (220분의 100) = 8.2 옴, : 8) 옴 법률을 적용, GND의 저항 Rgnd = V1 / (Power_lamp / V_mains) 예 수 있습니다 .
 
가능하면 안녕하세요, 중립적인 전압으로 지구를 (절대)을 확인하시기 바랍니다. 이 10V 미만이어야한다. 또한 중립에 관한 votages를 확인하십시오. 이것은 pecification에서 10V 이상해서는 안됩니다. 섀시가 지상 / 중립에 연결되어 있는지 확인하십시오. BRM
 