-"전원 공급 장치 송금 및 서지 테스트 실패

G

Guest

Guest
한편위원회 (IEC 61000-4-5) 시험위원회 (IEC 61000-4-4) 및 서지 송금하고 내 전원 공급 장치에 실패했습니다.전 라인과 중립에 걸쳐 MOV 장소 싶어요.그것을 도와 줄까?varistor 선택에 문제가 있나.

 
전에 귀하의 전원 공급 장치의 입력에서 EMI 필터 후 varistor 게재할 수있습니다.오른쪽 varistor를 이용해 주셔서 EPCOS 및 LITTLEFUSE의 기술 노트를 확인하십시오.

안부,
Iceskater

 
안녕
U 라인 중립에 걸쳐, mov 수있는 중립적인 장소 - 지구 (안 지구에 선 사이의 연결) 그리고 만약 적절한 허가를 라우팅 사이의 파동이 시험을 통과한다 기판에 주어집니다.심지어 내가 입력에서 차동된다는처럼 (일부) 내 실제 경험에 동의하지 않을 ..... 도움이 될 것입 제안할 수

전자 송금도 inc 가치가 일반 모드에 의해 질식 시도할 수있습니다 U에 대한 좋은 지구를 연결 장치 및 u 가지고 시도해보십시오.그것 U 도움이 될 수

안녕


 
안녕,
페어차일드 반도체에서 SMBJ 시리즈처럼 과도 전압 suppresors 사용할 수있습니다.

안부
Navanee

 
안녕하세요,
제안 완화 정말 서지,하지만 유용한 전기적 빠른 과도 현상 (송금) 당신이 소동의 첫 입구가 소란 클램핑하여 높은 과전압 보호 기능 제공하는 다이오드 일부 Transil 놓는해야합니다.
자세한 내용은이 링크를 예를 들어보기

http://www.pci-card.com/p6ke12ca.pdf

안부
에이다

 
송금 버스트 어디에 방해 영향을 미칠 수 규제를 컨트롤러에 페라이트 비드 제공하기 위해 도움이 될 수있습니다하십시오.
이상의 입력도 (공통 모드 및 차동 모드) 몇 가지 폴리 프로필렌 커패시터된다는 그럼 다른 삽입할 수있습니다.
또한 관찰해야하는 경우 가장 일반적인 모드 또는 귀하의 장치에 실패 ....이 강도를 적절한 회로 부분을 당신을 도울 수 차등 모드에서 테스트 원인.

 
tranzorb의 EMI는 필터를 사용하여 이후에 도움이됩니다.또한 인덕터 EMI를 증가하려고합니다.

 