그것은 NPN 센서 및 PNP 센서로 무엇을 뜻합니까?

D

danishdeshmuk

Guest
그것은 NPN 센서 및 PNP 센서로 무엇을 뜻합니까? 둘 사이의 차이점이 뭐죠? 어떻게 다르게 그들은 특정 응용 프로그램에 사용되는 건가요?
 
잘 모르겠지만, 전 그게 사용하는 센서 생각 [URL을 = "http://en.wikipedia.org/wiki/Bipolar_junction_transistor"] 바이폴라 접합 트랜지스터 (BJT) [/URL] ... 아마도 그들은 논리 신호를 트리거 ... 나는 부분을 감지 센서가 기본 OA 트랜지스터 NPN 또는 PNP에 연결되어야한다고 생각 ... [TR] [TD] [크기 = 4] PNP [/ 크기] [/TD] [TD 그리고 그들은 아마도 일반적인 트랜지스터 [테이블 = ": 800, 정렬 중심 너비"]으로 사용됩니다 ] [크기 = 4] NPN [/ 크기] [/TD] [/TR] [TR] [/TR] [TR] [/TR] [/ 테이블]
 
당신의 가정은 기본적으로 맞습니다. 조건은 일반적인 에미터 구성의 출력 트랜지스터를 기반으로 디지털 로직 출력과 센서의 출력 극성을 설명하고 있습니다. "PNP는"스위칭 지상에 "NPN"는 긍정적인 공급 스위칭을 말합니다. "PNP는"산업 표준 PLCs와 인터페이스하는 데 필요한 출력 유형입니다.
 
DMM의 도움으로, 우리는 특정 센서 NPN 또는 PNP인지 여부를 확인할 수 있나요? [COLOR = "실버"] [크기 = 1] ---------- 포스트 19시 4분 ----에 추가 ------ 이전 게시물 19시 2분에 있었 ---------- [/ 크기] [/COLOR] NPN 및 PNP 센서, 그것이 부하에 의해 무엇을 의미할까요 면에서? NPN 및 PNP 타입 센서의 이미지로 표시되고 그
 
NPN 및 PNP 센서의 관점에서 [견적], 그것은 부하가 무슨 뜻 이죠? NPN 및 PNP 타입 센서의 이미지에 표시되고 해당 [/ 인용]로드 예를 들어 릴레이, 또는 마이크로 컨트롤러의 입력이 될 수있다면 .. (마이크로 컨트롤러와 함께 당신은 AA가 당기거나 종류에 따라 저항을 풀다운 사용해야 할 것이지만) .. 마이크로 컨트롤러로 opto NPN 센서의 예 : 인터페이스
_original
 
유형 모두의 정확한 출력 전압을 측정하는 방법 여부 NPN 또는 PNP 출력 전압은 24 VDC 경우 [COLOR = "실버"] [크기 = 1] ---------- 포스트 19에 추가? : 23 ---------- 이전 게시물 19시 13분에 있었 ---------- [/ 크기] [/COLOR] NPN는 긍정적인 출력과 PNP 부정적인 출력을 생성를 생성까요? 그렇다면, 그렇다면 어떻게 () 참조가있는?
 
자네는 스위치로 일하고 상상할 수 ... 활성화되면, NPN은 (이것은 에미터 같은 가능성에 남아있을 것입니다 때문에) 그것이 부정적인 출력 수집기를 생성합니다 의미한다 방출로 수집기에서 흘러 현재의 수 ... 활성화되면, PNP는 (이것은 컬렉터의 동일한 가능성에 남아있을 것입니다 때문에) 그것이 긍정적인 출력 에미터 생성됩니다 의미한다 수집기에 에미터에서 흘러 현재의 수 ... 릴레이에의 어떻게든 유사
 
그러나 그것의 정상 여부 확인하려면, 어떻게 NPN위한 & PNP 센서의 출력 전압을해야? 그리고 어디 DMM 프로브가 확인을 위해 연결해야? 우리가 출력 와이어에 센서 및 일반 (검정) 탐침에 긍정 24 VDC 입력 공급 장치에 DMM 빨간색 프로브를 연결하는 경우 다음과 무엇이 수치가 있겠어요?
 
NPN에서 .. 당신은 출력 및 24V 공급에 긍정적인 프로브에 일반 프로브를 넣어 경우에는 디지털 멀티미터의 활성에 24V를 읽어야 .. 당신이 부정적인 소스 및 출력에 대한 긍정적인 프로브에 일반 프로브를 세우면 그 활성 때 PNP에서는, 당신은 24V를 가져가야 ... 나는 절대적으로 잘 모르겠지만
 
DMM +는 읽을 NPN의 경우 24 VDC이 있어요 & 당신은 이전 게시물에 위에서 권장하는대로 연결하여 PNP의 경우 24VDC 읽기화된 줄래??
 
[견적 = danishdeshmuk; 1075231]?? DMM은 NPN의 경우했습니다 + 24 VDC를 읽을 것이다 & 당신은 이전 게시물에 위에서 권장하는대로 연결하여 PNP의 경우 24VDC 읽기화된 것이다 [/ 인용] 없음 .. 제가 설명하고 있는데 방법은 잘 두 경우 모두에서 24 직류를 얻을
 
우리가 반대하는 경우 다음, 당신은 그런 말 설정 확인, 무슨일이 일어났을까요?
 
당신은 반대로 무슨 뜻이에요? ... 좀 더 명시가 될 수 있습니까?
 
뜻은 NPN 센서 및 전 PNP 센서 것처럼 자사의 출력 전압을 체크 확인해야한다면? 그리고 그 반대 ......
 
그것 PNP 것처럼 그것 NPN 또는 NPN 것처럼 당신은 PNP를 확인하시면, 적어도 내가 그럴 생각 DMM에서 항상 0v 결과를 얻을 것이다
 
내가 출력 (검정) 지상 / 일반 및 부정적인 탐사에 DMM의 빨간색 (긍정적인) 프로브를 연결할 때 PNP, 그 출력에서​​ 일반적으로 휴무 (NC) 센서를 측정할 때 (검은 선) DMM이 -24 V를 보여주었다 직류 ........ 그것은 DMM과 PNP 센서를 테스트하는 올바른 방법인가요?
 
[견적] 그것은 DMM과 PNP 센서를 테스트하는 올바른 방법인가요? [/ 인용] 당신은 오른쪽 터미널에 DMM에 연결되지만, 왜 악기는 부정적인 공급 지상과 검은색 케이블까지 빨간색 케이블을 반대로 연결합니까 긍정 출력? 지상보다 되네요에 검정색 케이블 스트레이트를 연결, 안 그래?
 
그러 고는 출력에 빨간색 프로브 (양수) (검은 선) 및 일반 / 접지 프로브를 연결할 수 있으면 0v / 부정 (파란색 선), 다음의 출력 PNP 센서는 24 VDC 줄까요?? 난 지금 내가이 · 권리도 프로브를 연결 순서인가요? [COLOR = "실버"] --- 업데이 --- [/COLOR] 그리고 NPN 하나, 출력 긍정 24 VDC 공급 장치 (갈색 선) 및 일반 / 접지 프로브에 빨간색 프로브 (양수) (용 백색 와이어) 다음, 그 출력 PNP 센서는 24 VDC 또는 -24 VDC 줄까요?? 난 지금 내가이 · 권리도 프로브를 연결 순서인가요?
 